楼上说的对,可以按此进行:
SCALANCE XC208 可通过 ACL(访问控制列表) 配置,让 P1、P2 端口仅允许特定 PLC 的 IP 通信,其余端口不受限。
1、登录管理页面
2、创建 ACL 规则
进入:Security > ACL > Access Control List
点击 Add,创建新 ACL(如ACL_PLC)
添加规则:
Rule ID: 10
Action: Permit
Source IP: PLC 的 IP(如192.168.1.100)
Source Mask: 255.255.255.255
Destination IP: Any
Protocol: IP
添加默认拒绝规则:
Rule ID: 99
Action: Deny
Source IP: Any
Destination IP: Any
3. 将 ACL 绑定到端口
进入:Security > ACL > Port Access Control List
选择端口 P1、P2
Ingress ACL 选择刚创建的 ACL_PLC
提交并保存配置