回复:四个功率单元的G130的风扇不转

太阳神2009

  • 帖子

    2287
  • 精华

    64
  • 被关注

    299

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-20 11:16:18

8楼

展开查看
以下是引用yming在2026-03-19 12:13:57的发言 >6楼

现在新的版本的应该比较智能了吧。

从前的可不行,运行启动,风扇ON,OFF结束就停;结果实际工况是3分钟运行,半分钟换夹具,重新启动往往是负载最大时;造成过热故障。修改参数P0625,延时风扇2-3分钟停。保持散热。

现在内部有了更多的传感器,应该没问题了。就是别干完活,立即断电。

以下是引用高山孤影在2026-03-19 11:21:42的发言 >5楼:功率半导体的选型都...

引用5楼详细内容:

功率半导体的选型都是有安全裕量的,风扇的启停顺序只是个形式而已,版本不同可能会有不同,至于什么时候启动,什么时候停止,对于设备是没有影响的。

有的习惯在散热器温升达到阈值再开风机,完全就是画蛇添足,只要是设计上风机,带载到额定肯定会要启动风机的,个人认为早开比晚开好,晚关比早关好。除非你75KW的设备带7.5KW。

应该是P0295(风扇跟踪时间)参数,P0625是电机的环境温度。