F30045_母线欠压

F30021_功率单元接地

F30005_功率单元过载


其中短路和过载使系统有问题,影响母线电压低。现象反应是因为负载太重,把母线电压拉低了。所以需要对直流母线进行录播分析。看看波形是什么样子。最左下一步的工作。


另外,单独给整流电源上电,把电机模块关闭,再看直流母线电压的波形,比对一下变化。分清问题来自哪个方向。