回复:V20变频器 怎么来设置

hbttkj

  • 帖子

    1088
  • 精华

    26
  • 被关注

    293

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-21 09:44:42

10楼

看一下你的连接宏CN***是多少,或查看P0727参数值是多少。


下面是控制时序图

P727=0,西门子标准控制的2线控制(使用ON/OFF1和ON_REV/OFF1作为永久信号)

P727=1,2线控制(使用ON_FWD和ON_REV作为永久信号)

参照你的实际描述,将P727=1后就可以正转反转连续运行,应该能解决你的说问题。

 


 

P0727=0(上图)

当P0701=1,P0702=2时,使用 ON / OFF1 和 ON_REV / OFF1 作为保持信号。

 

P0727=1(下图)

当P0701=1,P0702=2时,使用 ON_FWD 和 ON_REV 作为保持信号。