回复:S120控制单元CU320-2PN连接可以控制单元适配器CUA3的最大数量?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37121
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-23 10:28:31

1楼

问题的关键是,你需要几个PM240-2+伺服电机的驱动?


第一,CU320-2PN一共有四个DRIVE CLIQ接口,所以它的最大连接数就是4路PN通讯设备;


第二,CU320-2PN可以带的轴数是6个。这是带扩展的CF卡,如果是一般的CF卡,只能带3个轴。这是限制;


第三,每一个CUA31自带3个DRIE CLIQ接口,你可以任意选择这三个口接什么。比如,可以连接PM240-2功率单元,可以连接CU310-2控制器,可以连接SMC编码器模块,可以扩展连接其他带DRIVE CLIQ通讯接口的设备...。


第四,关于如何拓扑。你把自己的硬件系统通过DRIVE CLIQ接口连接好以后,只要没有超过上述的限制条件,且正确的连接设备。然后通过监控调试软件STARTER,在线状态,点击自动配置拓扑结构快捷按钮,即可实现一键配置。无需你自己人为设置。当然,如果你对拓扑结构的建立比较熟悉和了解,也可以自己手动去配置拓扑结构。因为手动配置拓扑结构的描述比较繁琐,详见功能手册描述。这里不赘述。