恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-03-23 14:29:52
10楼
风机还能单独控制了么,这个装置微型继电器有几个啊。
有啊,现在的传感器一般都是线性测温元件了,不是原来那种温度开关了,变频器判断散热器的温度很方便了。
G130变频器的本体没有内置继电器输出,其数字输出为晶体管类型,不支持直接切换交流负载或高电压/大电流场合。
模块扩展方式:通过选配TM31端子扩展模块,可增加2路继电器输出。该模块提供带转换触点(常开/常闭)的继电器输出,适用于需要电气隔离或驱动交流负载的场景 。
因此,G130系统最多可配置2个继电器输出,前提是安装了TM31扩展模块。两个继电器足够用了。