以下是引用高山孤影在2026-03-23 14:29:52的发言 >10楼

有啊,现在的传感器一般都是线性测温元件了,不是原来那种温度开关了,变频器判断散热器的温度很方便了。

G130变频器的本体没有内置继电器输出,其数字输出为晶体管类型,不支持直接切换交流负载或高电压/大电流场合。

模块扩展方式:通过选配TM31端子扩展模块,可增加2路继电器输出。该模块提供带转换触点(常开/常闭)的继电器输出,适用于需要电气隔离或驱动交流负载的场景 。

因此,G130系统最多可配置2个继电器输出,前提是安装了TM31扩展模块。两个继电器足够用了。

以下是引用as31303在2026-03-22 21:43:01的发言 >9楼:风机还能单独控制了...

引用9楼详细内容:

风机还能单独控制了么,这个装置微型继电器有几个啊。

您理解错我的意思了,我是说控制装置冷却风机的继电器有几个啊,影像中1个或者2个,控制同时吸合,看帖子的描述还能分开控制,想确认一下。