回复:实际与组态不一致

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1159
  • 精华

    17
  • 被关注

    340

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-25 08:59:47

1楼

     你关键是用的HSP组态还是GSD组态,如GSD组态是不会报错,如果是HSP组态那就会报错,导致无法运行。最好将组态网络视图发出来,你在线诊断看PLC诊断缓存区有什么提示这个变频器的消息。GSD只认这个系列,不对回答详细型号识别,而且你控制报文或是控制模式都是一样,GSD跟换不同功率的驱动器是不会报错,如果是HSP就会认型号,如果组态型号和实际安装型号不一致就会报错,就像你组态分布式模块和实际安装不一致一样报错。这就是GSD和HSP组态的一个区别之一。