回复:请教!

satanttt

  • 帖子

    392
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2004-06-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-01-04 11:18:57

0楼

S7-200 软件 通讯-设置PG/PC 接口 PPI 协议 选地址口
具体参数里面有个 COM1 /2 /USB 。 USB没用过。 应该设置成 USB 吧
-新年快乐-
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33290条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。