回复:误修改两个参数现在修改不回来

隐身人

版主

  • 帖子

    11480
  • 精华

    73
  • 被关注

    792

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-25 19:37:46

1楼

需通过"机床数据"→"驱动配置"或 Start-Up Tool / Simocom U / STARTER 查看 PROFIBUS 从站列表,将第一、三项的模块型号与电力模块型号改回与第二项一致的 SRM FDD / 0013H;修改前务必先备份当前驱动参数,改完后若涉及从站配置或模块选型需重新组态并下载驱动配置才能生效,若仅为同模块内索引值修改则 NCK RESET 即可,同时需确认硬件实际编码器类型以避免参数误配导致轴失控。

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu