回复:【避坑】S7-200 SMART 能 ping 通但搜不到 CPU,折腾 3 天终于找到根因!

'Razor

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3581
  • 精华

    46
  • 被关注

    237

论坛等级:至圣

注册时间:2008-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-26 16:42:28

19楼

这个故障的本质,还是网卡硬件的配置参数(巨型帧9014字节-非标准的以太网扩展),而在IEEE802.3标准中规定的传统以太网最大帧长度1518字节,二者不匹配。