AI小西
热门搜索
1847工业学习平台定位器资料汇总SIWAREX MS售前选型PLC编程启停和调速

签到有奖

  • 移动端入口

  • 工业服务小程序
  • 支持中心移动端首页
  • AI小西-AI智能问答助手
  • SIEMENS工业找答案小程序
  • 工业培训与认证
  • 西门子工业1847俱乐部
  • SIEMENS工业技术支持与服务
@CurrentUser.EmailCount@

消息提醒

登录 | 注册
@CurrentUser.NickName@
1847会员:未开通
VIP等级 @CurrentUser.vipLevel@
西币
@CurrentUser.coin@
  • 我的支持中心
  • 我的1847会员
  • 我的技术论坛
  • 我的找答案
  • 我的下载中心
  • 我的售后服务
  • 我的培训认证
  • 我发的帖子
  • 我跟的帖子
  • 我的论坛设置
  • 论坛用户指南
  • 我的下载中心
  • 我的培训认证
  • 我的提问
  • 我的回答
  • 已经帮助了@CurrentUser.allAnswercount@人我要回答
  • 已连续活跃@CurrentUser.allLoginDayCount@天我要提问
  • 首次回答问题获得双倍西币积分
  • 个人设置
  • 退出
  • 首页
  • 技术支持
    • 技术支持
    • AI小西
    • 风驰卡
    • 产品入门
    • 在线产品选型
  • 售后服务
    • 售后登记和质保查询
    • 备件商城
    • ASP工程师验证
    • ASP公司证书验证
    • 售后服务常见问题
  • 下载中心
    • 首页
    • 售前文档(样本、宣传册等)
    • 售后文档(FAQ、手册等)
  • 工业学习平台
    • 首页
    • 了解会员权益
    • 立即开通1847会员
    • 标准机型应用中心
  • 培训认证
    • 首页
    • 教室培训课
    • 取证训练营
    • 在线自学课
    • 认证证书查询
    • 培训伙伴验证
  • 技术论坛
    • 首页
    • 最新发帖
    • 精华帖
    • 发新帖
  • 找答案
    • 首页
    • 已解决问题
    • 精华常见问题
    • 发布新问题

官方商城

  • 西门子中国
  • 技术支持与服务首页
    我的支持中心
    下载中心首页
    全球技术资源
    1847工业学习平台
    产品入门新手必读
    找答案
    技术论坛
    售后服务
    网络资源新手必读
    高级搜索
  • 技术论坛
    论坛公告
    论坛使用指南
    最新发帖
    精华帖
    分享帖
    高赞帖
    热门帖
    高端推荐帖
    最高收藏帖
  • 数控系统 / SINUMERIK
  • 排除一起840D sl系统盘根错节的故障经历

技术论坛

 • 产品分类
自动化系统
  • SIMATIC S7-1500系列 
  • SIMATIC S7-1200系列 
  • SIMATIC S7-200
  • SIMATIC S7-200 SMART 
  • SIMATIC S7-300/400 
  • 通信与网络组件
  • Profinet技术开发专区
  • 工业边缘计算
  • SIMATIC WinCC / Panel 
  • SIMATIC WinCC OA (原PVSS)
  • DCS/SIMATIC PCS7
  • IPC/PG
  • LOGO!
  • 物联网(IOT)
  • 工业电源
驱动技术
  • SINAMICS 
  • SINAMICS S200 
  • 直流调速器
  • 电机
  • SIMOTION
  • MicroMaster
  • 驱动技术综合产品
  • MasterDrives 
  • DCMA 变频器健康管家 维护智库
数控系统
  • SINUMERIK 
  • SIMODRIVE
低压电气
  • 低压电气
  • 低压数字化
传感器与通讯
  • 过程仪表
  • 分析仪器
  • 工厂传感器
谈天说地
  • 谈天说地
 • 咱工程师的故事
咱工程师的故事
  • 网友专栏 
  • 工程师随笔
1847大咖专栏
  • 崔工谈博途与PLC
  • PROFINET工业通信详解
  • 冯工聊工业网络
  • 电磁兼容问题及处理
  • 大咖专栏合集
特别专题
  • 专家大讲堂课后探讨
  • 西门子工业1847俱乐部
  • 特别专题合集
 • 培训与认证答疑专区
培训与认证答疑专区
  • PLC编程精英训练营
  • MA 小型自动化系统
  • WinCC系统开发工程师精英训练营
  • V90精英训练营
  • WinCC精英训练营
  • S7-1200精英训练营
  • G120变频器精英训练营
  • S7-200SMART精英训练营
 • 服务合作伙伴专区
服务合作伙伴专区
  • FA合作伙伴共创社区
  • Networks and Communication
  • GMC蓝黄带考试-G120
  • GMC蓝黄带考试-V90
  • GMC 合作伙伴专区

排除一起840D sl系统盘根错节的故障经历

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9315
  • 精华

    159
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

排除一起840D sl系统盘根错节的故障经历

157

7

2026-03-27 08:20:23

star star star

排除一起840D sl系统盘根错节的故障经历

  昨天,正在工厂处理一起其它设备异状故障,工厂领班电话打给我说,现场一台设备有异状,说一台西门子840D sl系统设备的尾座(双主轴设备的上主轴)只能下,而无法向上的问题,且操作尾座上升的时候,伴有报警信息被触发,图示1:

  到现场,从“诊断”下的“报警清单”中,可以看到设备在JOG状态启动运行时,就触发了1个“报警清单”信息。700337#,通过报警文本的简单说明,也能够看到大致的问题所在,系安全检测被触发了的信息。

  查找700337#故障报警程序很容易,交叉引用通过报警号700337#很快找到报警关联的程序段,图示2:

 

   700337#相关的报警程序段。

触发报警的根本原因是M68.0这个线圈变量没有在此时被使能,那M68.0是如何编写报警程序的,图示3:

 

  经查,触发M68.0线圈未使能可能是安全信号DB18.DBX39.1或者是DB18.DBX38.1和DB18.DBX39.2或者是DB18.DBX39.4这些安全位置检测信号没有到位。于是,在JOG状态下,将这些安全门关联的信号,手动操作下降到位后,安全信号能够被正常使能,M68.1 = 1。报警信息提示说明此时设备只是处在安全门被打开的不安全因素中,并不是造成设备的尾座不能够上升的要因。当我将这3扇安全门全部关闭后,M68.0 = 1,700337#报警消除,再次操作尾座上升,此时报警信息转变为,图示4:

 

  从信息描述为700137#上分析,此时尾座已经在升了。但是实际尾座且是纹丝不动,也没有到达上极限位置,监控尾座位置数据也是没有发生变动。继续监控相关报警程序,图示5:

 


  触发700137#报警的要因,此时是M103.5 = 1,继续查找M103.5这个线圈的条件,图示6:

 

  造成M103.5 = 1的根本原因是位置升起的变量小于了位置的实际位置数据,即变量#Aux1 < #PosTS,而#Aux1是由位置升起变量DB122.DBD20折算过来的,查看位置参数,图示7:

  原来操作员无意将这个参数设置为0了,重新将尾座升起的参数修改为1400.0mm,再点动尾座升按钮,此时,尾座能够正常升起,操作员描述所谓的故障原来是一个不经意中产生的错误设置,或者没有设置该参数。

排障小结:

  如果设备的报警信息做的比较完善了,那运维人员可以根据设备操作时的“报警清单”和“信息”提示的内容排障,此类排障工作相对算是比较轻松的,属于“顺藤摸瓜”方式,根据报警信息,去排查被触发的报警,从而来排查设备报警,排障思路是根据报警信息而来。前提是设备制造商在调试设备或者该设备已经有大量的用户应用,且比较成熟的设备,已经编写出非常详细的报警逻辑程序,可以按此方法排障。

但是。下面这个报警就是自己给自己挖坑,然后再自己根据具体的维修经历排障的。

之前,因为该设备的A门位置检测pilz安全位置检测开关,PSEN cs3.1n器件故障后,采购备件又一时未到。我评估了A门可能会造成的安全隐患后,临时用红色导线短接了西门子安全模块的输入信号,模拟方式屏蔽了A门的安全检测信号,虽然这个有违背设备安全特性,但是,根据实际情况的安全评估和备件缺少的实际情况,该门除了换模具时会打开外,平时正常工作是不需要打开的,且临时屏蔽也未能够给设备的正常运行造成不了多少隐患和危害,所以,我就这样临时处理了。

  今天趁着排障本起故障的机会,考虑到安全问题,我将短导线拆除,因为,pilz安全位置检测开关早就采购回来并更换好了一段时间,因为,设备一直在运行也没有及时恢复到外部pilz是安全位置检测信号,今天刚好是机会,拆除短接的红色导线恢复原状。拆除后,设备也一直在正常运行。等我第2天早上过去查看该设备的运行情况时,晚上的设备操作员和我反映,昨天晚上“稀奇古怪”的报警出现过无数次,很难理解,有时候设备没有报警的状态下,NCK的程序会自动停机,也有时候在运行过程中会停机,最诡异的是居然报警这个信息8:

   报警信息提示是系统性的报警27022#、27011#,上、下2个主轴都会有,也可能只是一个主轴的报警。我让操作员将加工余量减小,且将进给率降低试试,目的是减少主轴的负载率。几次试运行下来再次报警,而这次报警居然是3个滚轮尚没有接触到工件时触发的报警,工件没有接触到主轴,而触发这个报警,莫非是2个主轴的轴承问题?同步带问题?还是其它的什么问题?

一连串的排障过程后,我将问题锁定在昨天对A门安全位置检测开关的稳定性上,图示9:

  该门的pilz安全位置检测开关由于A门的钣金变形,pilz的位置检测开关与感应块的距离较远且由于钣金变形下沉后,感应块检测距离变大,可能会造成信号不稳定的抖动。将设备切换到JOG状态后,我重新恢复将昨天拆除的红色临时线再恢复连接到西门子的安全模块的输入端子中,再次运行自动,待一个下午运行下来再也没有出现报警。在暗自庆幸找到问题的同时,我在想,如果我没有这样的经历(拆临时屏蔽的短导线),而是让设备钣金慢慢变形的情况下,我需要花多大的精力才可以查找到这个故障点引起的原因,庆幸的是我刚刚昨天处理过的故障再结合昨天晚上的报警现象,才会联想到可能有的这个情况。问题已经找到,已经告诉同事了,等设备停下来,把钣金加强处理一下,这起故障应该算盘根错节的吧,通过这2起排障过程,给需要参考的同行一个参考排障的过程,设备出现报警并不可怕,只要仔细分析,排除潜在的、可能的问题点,将问题逐步锁定在一个比较小的范围,利用经验或者替换方式,逐步排查,直致找到真正的故障原因。


剩余80%未阅读, 请登录阅读

回帖加入探讨技术论坛守则

上传附件要求

1. 文件大小:上传文件的大小请限制在2M以内。

2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:
.avi,.wmv,.mp3,.rar,.zip,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.wma,.asf,.txt,.7z

 
发分享帖
爱工控,乐分享,
分享您的经验与案例
发故事
发表您的精彩故事,
参与征文活动
技术探讨帖
阐述您的观点,
表达我的看法
西家杂谈
海侃天南地北,
闲聊工控世界
发求助帖
求道解惑,“刨根问底”
解决问题
发投票帖
邀投票,做调查,
网友帮您来作主
取消原因:
排除一起840D sl系统盘根错节的故障经历
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

活动公告 查看全部公告>

2026论坛首届竞赛正式开启!发帖100%有奖,等你来!

1,862,739 条
海量精彩技术内容

100,000+ 网友与你交流

助你技有所长,论有所获

热门视频,猜你喜欢

本版热门话题

SINUMERIK

共有25709条技术帖

更多

评选标准

相关推荐

换一换

热门标签

换一换

相关帖子推荐

换一换
正在加载...
guzhang

恭喜,你发布的帖子

被评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片

下载中心

  • 首页
  • 查找文档
  • 常见问题大全
  • 精选主题
  • 全球技术资源

  • 首页
  • 知识库
  • 订阅文档

1847工业学习平台

  • 首页
  • 了解会员权益
  • 立即开通1847会员
  • 课程中心
  • 学习路线
  • 初级工程师认证
  • 高级工程师认证

培训与认证

  • 首页
  • 教室培训课
  • 取证训练营
  • 在线自学课
  • 认证证书查询
  • 培训伙伴验证

技术论坛

  • 首页
  • 发帖
  • 最新发帖
  • 精华帖
  • 高赞贴
  • 当前热门帖
  • 高端推荐帖
  • 用户荣誉榜

找答案

  • 首页
  • 提问
  • 精华问答
  • 高赞问答
  • 新解决问题
  • 待解决问题
  • 总积分排行榜

售后服务

  • 我要报修
  • 服务进度查询
  • 质保及权益查询
  • 备件商城
  • ASP工程师验证
  • ASP公司证书验证
  • 支持中心网站重要声明

西门子中国   © 西门子(中国)有限公司 1996 – 2026   企业信息    隐私政策   使用条款   京ICP备06054295号   京公网安备 11010502040638号
 
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!

20秒帮我们优化支持中心!

欢迎您访问支持中心!

丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……

为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!

感谢您的支持!

您收到0封站内信:
×
×
图片
立即
签到
已签到
已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会
累计可抽惊喜实物奖次数:0次抽奖机会
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。