回复:排除一起840D sl系统盘根错节的故障经历

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9468
  • 精华

    160
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-27 11:52:54

2楼

关于27011#和27022#报警号的理解:

  当设备开始运行,尾座下降到工件或者下降到工件压在工件上方时,由于此时设备运行时的震动原因,造成A门处的pilz安全门检测开关“误”动作,使auto状态运行条件被破坏,NCK程序停止。而在停止之前,系统检测到外部的安全信号异常,启动了停止信号,此时主轴电机的测试功能还在运行中,由此,会造成上、下主轴(SP1\2)停止信号C触发和速度安全范围监控的报警信息。应该是系统先检测到补安全因素后,被动做出的保护相应。在此过程中,还有其它的错误触发,根源均是那个pilz的A门安全位置检测开关引起的,今天上午巡检时,我又特意咨询过值班的操作员,他说自昨天下午我处理(屏蔽)A门的安全输入模块信号后,一直正常着,由此,说明问题的根源是那个位置开关引起的。