同样类似的情况,我在另一台西门子840D sl设备上就没有这样“幸运”了,记得先后来回反复耗时我3·4个月,因为,那个故障是随机性的,有时候可能10天半月不出现,而出现故障时是系统报警停机。处理过几次,检查系统接地(确实90平方的接地端子脱焊)、给可能的pn站点的通讯电缆套磁环、给可能的信号电缆套磁环、排查可能的传感器连接可靠性等等,均没有真正意义上找到问题的所在。
功夫不负有心人,直到有一次,当再次捕捉到系统停机时,我进入诊断缓冲区看信息后,才找到IW338这个传感器(压力传感器)是ifm的,当我无意用手触碰到传感器的航插时,正常在运行的设备,居然停机了。难不曾的巧合?我再次让操作员启动设备,待设备正常运行后,我再次触碰该传感器航插,设备居然再次停机报警。有戏了,我当即拧开该航插,试图在该航插上找到可能有虚接的情况,但是,检查确认航插端子没有虚接,导线也没有破损,只是重新将航插分开后再插入,故障就没有再次出现,应该是传感器与航插的电源端子出现的虚接,我清楚的看到我重复模拟序接过程时,ifm压力传感器数码管显示有重启的过程,才锁定了这个目标,自此那次排障已经过去了好几个月了,再也没有出现类似的故障。