以下是引用asdf6在2026-03-27 08:42:05的发言 >4楼

后面的FDD和MSD是轴的类型,是旋转轴还是进给轴,这个不是驱动这里配置的,是NC参数配置的。

我感觉是这样:

1、NC参数配置了轴是旋转轴还是进给轴

2、然后当这个NC轴分配给驱动时,此时驱动上就会显示NC的轴配置类型。


所以感觉你这种情况是这个驱动没有分配到NC轴上,有可能是改驱动配置时,NC参数变了。有备份的话可以恢复下备份。


好的,谢谢你。如果恢复nck数据,用在配电箱里面驱动器上nck总清吗?我想保留plc数据,具体我需要怎么做?