我认为楼主没有必要这样做。因为向导最多可以做8路PID, 向导在做多路PID时,做法已经近似多次调用库的做法。
我同时也认为,楼主的目的没有办法实现。因为这个向导里面使用了大量的L存储器以及定时中断以及跳转,当使用多路PID向导时它会自动改变部分L存储器的地址分配,也给每路分配了跳转号码。如果将PID向导做库(楼主说的功能块),多次调用时怎样能自动修改存储器地址?怎样修改跳转号码?没有办法了吧,因为向导是加密的(楼主能解密并修改向导除外)。