恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-03-27 21:47:42
6楼
弄清楚了,如果超了确实是下载不了的.
程序是V17做的,固件4.5,所以TIA端显示超限150%.实际PLC是4.7固件,所以能下载能运行,实际的工作存储器用了99.9%刚好.
一开始没想明白,所以很奇怪.
哎,今天收到1200G1停产的消息了,从V11开始使用1200这么多年了彻底走下历史舞台了,确实是落伍了.1200G2工作存储区大很多
是的,有一次用V17,干到111%,没办法,也是刷固件到V4.7用的
请填写推广理由:
分享
只看
楼主