你关键是用的HSP组态还是GSD组态,如GSD组态是不会报错,如果是HSP组态那就会报错,导致无法运行。最好将组态网络视图发出来,你在线诊断看PLC诊断缓存区有什么提示这个变频器的消息。GSD只认这个系列,不对回答详细型号识别,而且你控制报文或是控制模式都是一样,GSD跟换不同功率的驱动器是不会报错,如果是HSP就会认型号,如果组态型号和实际安装型号不一致就会报错,就像你组态分布式模块和实际安装不一致一样报错。这就是GSD和HSP组态的一个区别之一。
是项目文件里面这个设备组态不一致,他也可以用,我换了不同功率的G120C,没有重新下载组态进去PLC,正常不一致它不能识别才对的吧,G120C是走PN的