本人食品行业 项目改造 原项目温度控制采用第三方温控仪 现在精简 采用西门子200Smart 用自带的PID去控制一块铸造加热板 ,一直出现温度超调的问题,采用PID自整定,结果整定了一天也没计算出来
V2.8版本新增了 温度控制,死区控制与控制区域,PID 向导选择温度控制 无控制区域 死区2度
不采用控制区域的原因是 假定设定温度150 控制区域10 低于140度时 固态继电器会全功率运行 整个线路负载太大 所以不选择控制区域 采用PID 温度会超调10度 然后停止加热 低于设定温度2度又开始加热 在降温过程中 温度降到设定温度时 并不会出现恒温稳定输出,而是继续降温直到低于设定温度-死区 重复这个过程
请教各位大神 我该如何调整?