恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-03-28 15:50:49
2楼
楼主这么用,电抗器很热吗?会不会冒烟?
理论上,这么做没毛病。都是电感线圈,互换没问题。
实际在工程上,这么用就有问题了。因为交直流电抗器的制作上是有区别的,要考虑工作状态的温升与磁饱和状态。交直流电路的特性不同。所以交流电抗器与直流电抗器不能互换使用。
问题还不在于那个均流不均流的事儿。而在于交流电抗器用在直流回路,会不会因为持续的磁饱和时间过长而烧坏?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主