恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-03-29 14:02:25
8楼
按图这个情况下,换订货号是不可能直接能下载运行的,分配设备名称都过不去,还是要相信科学,核对下你组态的和你实物,有没有一种可能,你上次用4换1.5时已经改了组态
PS:不要说4和1.5差这么多,固件不一样都会出问题
我们原本使用的是4kw,然后更换的1.5kw,假设我程序组态不是最新的,可能别人改过,但是原本在使用4kw,那说明正使用组态是4kw的,然后更换后肯定没有下载新的组态,因为下载新组态会停PLC,和我一起干活的工程师也没有下载,他也很疑惑
请填写推广理由:
分享
只看
楼主