6RA70的使用手册7.3《启动步骤》,我好像说了很多次,一定要仔细地看,不能放弃任何注释与说明,并且要真正的读明白它的含义,才可正确的操作。
电机的识别工作,要全面地进行,而不是“断章取义”的操作。
P051=25/26/27/28中,=25和=26是通常必做的项目,=27是需要弱磁升速的场合必做,=28是要求不要超调的场合必做。
P051=26之前,必须要对参数P236和P200进行确认,然后操作速度调节器的优化。那个P236过去没有,是近年来增加的,他的大小,决定了你的系统动态响应要求,P200是过去就有的,这个参数一定要设置,他的大小,也会影响转速调节系统的优化结果。
如果进行了P051=28,一定要在优化结束以后,将P223=1,否则惯性补偿的优化不起作用。也就是说P051=28白做,没有用上。
推荐楼主:
在P051=25之后,P200=40-100;P236=25;P051=26;结束以后,P051=28,结束以后,P223=1。再操作你的系统,OK了。最后,设宴款待我吧。嘻嘻嘻。