楼主这么用,电抗器很热吗?会不会冒烟?
理论上,这么做没毛病。都是电感线圈,互换没问题。
实际在工程上,这么用就有问题了。因为交直流电抗器的制作上是有区别的,要考虑工作状态的温升与磁饱和状态。交直流电路的特性不同。所以交流电抗器与直流电抗器不能互换使用。
问题还不在于那个均流不均流的事儿。而在于交流电抗器用在直流回路,会不会因为持续的磁饱和时间过长而烧坏?
现在只是临时措施,没有直流电抗器因此用交流电抗器代替,空载先看看情况;
不过这让我想起了直流电抗器的结构,我之前见到的直流电抗器有两个线圈并列,在一侧两个线圈用铜排连接,两个线圈的铁芯应该是连接的,当时不明白为什么这样设计,看到你的回复突然想到可能是这个原因,直流电流在两个线圈的的不同流向,是否就改变了直流电抗器铁芯的工作范围,更接近于原点工作不会偏磁?