恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-03-30 10:08:08
1楼
这个问题是:
第一,G120XA产品所提供的网侧滤波器,对于谐波畸变率小于5%的技术要求,是无法满足的。G120XA提供的网侧滤波器,谐波抑制指标是优于10%。非要如此,官方建议,用户自己附加专用谐波抑制滤波装置(AFP),或更高级别多脉冲整流技术。以满足这种高指标的要求;
第二,西家传动还有一款风机泵类专用型变频器G120X,这款变频器的功率范围在0.75kW至650kW范围,其产品所提供的滤波器完全能满足谐波畸变率小于5%的指标需求。
对于传动装置抑制网侧谐波的措施,除了加装专用的滤波器以外,采用提高电网网容量,也能缓解谐波指标,但这种措施的改善效果有限。