回复:G120变频器带CU250S单元的参数设置

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37120
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-30 10:34:05

17楼

电机铭牌数据标明了是感应式异步电机,额定频率,额定转速,额定电流都标了,而最高转速5000rpm没毛病,可是此时的扭矩可以是150N.m,这就把最高转速的功率飙到了78kW,而且此时电机的电压是500V?且不说400V电网供电的变频器能不能把其输出泵到500V,这个电机有这么大的过载能力吗?


另外,这个传动控制系统CU250S-2,用的P1300 = 21?


越发对此感到好奇和关注了。楼主可否进一步详细描述一下你的问题系统呢?期待。