各位驱动大佬,刚上手 S200 伺服就踩大雷了,来跟大家唠唠,也求点优化思路!

项目用的是S7-1200 + S200 伺服,走 PROFINET 通讯,报文选的 111。调试的时候啥都好好的,一跑定位就报F7900,跟随误差超差,电机还嗡嗡响,低速抖动特别明显。


我能想到的排查都干了:

1.换了编码器线、动力线,屏蔽接地都重做了,没用

2.把增益往低调,抖动轻了但定位慢得离谱,客户不接受

3.检查了机械安装,联轴器、导轨间隙都没问题

4.换了另一台 S200 驱动器,报警还是一样跳

最后死马当活马医,把报文从 111 改成了 105,又把位置环增益 P 值拉到了出厂默认的 1.5 倍,居然就不报警了!低速也稳了。


现在还有俩疑问:

为啥同样的参数,报文 111 就超差,105 就没事?是 1200 对 S200 的报文支持有坑?

有没有大佬调过 S200 的惯量识别?我跑了几次识别,结果差得离谱,是不是得先空载跑一遍?

现场有粉尘,S200 的防护等级够不够?有没有前辈用在类似环境里的?

刚接触 S200,感觉比老 G120 难伺候多了,有没有一起踩坑的兄弟?来交流下你们的调参血泪史!