回复:[请教]工作存储器超限

ZXC2011

  • 帖子

    665
  • 精华

    11
  • 被关注

    46

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-31 12:37:13

14楼

展开查看
以下是引用kinkin在2026-03-30 11:43:32的发言 >12楼

把一些本该由上位计算机来完成的功能,放到PLC中来完成,确实是很耗的

还真不是, 本该就是PLC的工作.

就是RFID载码体内存了太多工单类数据,不同工位完成工作后需要回报数据和重新往RFID内写数据. 逻辑和程序并不复杂.无关的报工类数据多, 就最简单的需求, 提取RFID内的工单/配方类数据在KTP上显示, 已经干掉50%的工作存储区了.

100K-150K的工作容量确实有点抠搜了,1200G2已经升级到了250K提升了一倍.

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15670条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。