问题的关键是,旧装置里的参数是否是有效和正确的。如果正确和有效。才能想办法将其导出并存入新装置里。否则,就得重新调试这台更新的G120C了。
另外,新旧装置的固件版本是否兼容也要确认。否则也是个麻烦事。
所以,运维的基础是做好原参数备份。为日后的工作保留档案。
他因为是做在博途内的,直接在线参数比对(前提是CU没挂)或上载,可以的话就很好处理了,比较麻烦的是他是G120C,一体的,G120更容易处理