回复:FB块的ENO输出没有什么原因

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23774
  • 精华

    918
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-02 17:38:54

7楼

展开查看
以下是引用老学童在2026-04-02 16:04:24的发言 >6楼

借贵贴问个问题:

在SCL中调用FB或FC的EN和ENO怎么表达?谢谢

EN是每一个FC和FB都具有的标志位。

若你调用,不检查这些标志位,那就默认EN=TRUE;

若你调用时,(EN:=ENO,....) 这就是检查前面的FC/FB是否正确完成。若前面的ENO=FALSE;这个函数/功能块就不执行。


同理,你预先声明一个BOOL变量VAL1,调用时(EN:=VAL1, ....);由VAL1决定调用;这与LAD的调用FB在EN端加入条件是一样的。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?