回复:项目内的G120C变频器更换步骤

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37120
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-03 09:53:34

5楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2026-04-02 10:45:40的发言 >4楼

他因为是做在博途内的,直接在线参数比对(前提是CU没挂)或上载,可以的话就很好处理了,比较麻烦的是他是G120C,一体的,G120更容易处理

以下是引用kdrjl在2026-04-02 10:03:51的发言 >3楼:问题的关键是,旧装...

引用3楼详细内容:

问题的关键是,旧装置里的参数是否是有效和正确的。如果正确和有效。才能想办法将其导出并存入新装置里。否则,就得重新调试这台更新的G120C了。


另外,新旧装置的固件版本是否兼容也要确认。否则也是个麻烦事。


所以,运维的基础是做好原参数备份。为日后的工作保留档案。

是,前提条件是,旧的装置参数还在。才有后面的置换。


如果可以将原装置参数保存备份,接下来


置换的G120C硬件被拓扑确认;

将原装置参数,导入新变频器;

(推荐)快速调试,自动辨识。如果是V/F,做P1900 = 2。如果是SLVC,要做一下P1900 = 1。