回复:项目内的G120C变频器更换步骤

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23624
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-03 11:05:38

6楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2026-04-02 10:45:40的发言 >4楼

他因为是做在博途内的,直接在线参数比对(前提是CU没挂)或上载,可以的话就很好处理了,比较麻烦的是他是G120C,一体的,G120更容易处理

以下是引用kdrjl在2026-04-02 10:03:51的发言 >3楼:问题的关键是,旧装...

引用3楼详细内容:

问题的关键是,旧装置里的参数是否是有效和正确的。如果正确和有效。才能想办法将其导出并存入新装置里。否则,就得重新调试这台更新的G120C了。


另外,新旧装置的固件版本是否兼容也要确认。否则也是个麻烦事。


所以,运维的基础是做好原参数备份。为日后的工作保留档案。

一体机也是控制CU与功率模块分开的。这与早前MicroMaster (MM4)没啥两样。不管IGBT是否烧毁,给CU提供DC24V电源,一样读取所有参数。

MM4最简单的方法,就是插上个DP模块(接DC24V)


而且,你还能看到(大概率)所有报警、故障的历史记录,根据时间戳分析判断原因。


现在的变频器,内部都有很多环境参数的传感器(R0037变频器的、电机的等等)

当前的缺点就是只有采集,没有记录。

对于重要的设备,预测性维护,最好是在网络中添加个LOGO这样的“小东西”,采集所有驱动器的数值,记录保留,写到LOGO的卡上。(一个文件可以记录2万条信息。)

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?