以下是引用kdrjl在2026-03-24 10:18:28的发言 >3楼

第一,我们上位机PC与装置通讯,一般都是接的DRIVE CLIQ接口,不是X150的那个口,那个口我们一般都是连接调试软件STARTER时,才使用的接口。RDIE CLIQ接口,是PN通讯的。可以组网。


第二,拓扑结构一般都是SMC编码器模块跟着驱动轴的驱动模块连接,如果是MM模块(逆变器),就接MM的DRIE CLIQ接口,如果是PM240-2(单传模块)就接在PM240-2的相应接口上。这是推荐的接法。S120的手册上有CU连接多轴,推荐的拓扑接线图。所以,对于多轴驱动,谁的附加模块就跟着谁的驱动。因为,CU是多轴驱动共享的。


第三,S120控制主要针对的就是矢量轴与伺服轴的应用吧。所以关注的就是它带多轴应用数量最多6,最少3。不知道你们注意过没,现在的S120,如果是选择了伺服驱动(不是VC),P1300最小值是20。根本就没考虑V/F控制的选项。S120的产品定位,是非标应用场合。通用形式的V/F,已经不在考虑范围之内了。


第四,S120的拓扑结构连接,也没有定式,除了推荐,只要连接合理和正确,只要系统能认,都无所谓了。殊途同归嘛。多轴的拓扑连接,采用串联式,一个拱一个的那种行,采用并联式,用一个以太网口分线转接器的那种也行。


所以,楼主的问题,没有唯一解,可以多解。正是那句古话:条条大路通罗马。


个见。

你肯定是看错了。

Drive-CLiQ的口是千兆速率。百兆的以太网根本连接不上。而且,它的口是10线的(背面带DC电源供电,乱用插头,把接口会搞坏的!)

X150是百兆的PN网口;专门用于PN/IO控制的。

X127是10/100兆的以太网口。它才是用于HMI之类的接口。