13楼
这个问题帖子,虽然是去年的;虽然是提问者自己没有任何反馈,但是,这个V/F控制模式下的启动困难问题,确是一个普遍现象。作为MM430,风机泵类专用的变频器,更是有这类实际应用问题存在。
由此,此贴的关注度和访问点击量也不低呀。其实,V/F控制的重载启动操作,是有技巧的。特别是,楼主说,星角启动没问题,使用变频器起动不起来。这更说明,不可能的事呀,事实上,星角启动不如软启动,软启动不如变频启动。
操作技巧很简单,带载启动,需要将变频器的设定值先直接给到转速额定值80%以上,等电机转起来后再去将设定值置于需要的位置。很简单的操作技巧,即可解决问题。
用变频器启动带负载的电机,电流的冲击很小,基本是平滑的。比软起、更比星角启动柔顺的多哟。