恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-04-05 12:09:19
14楼
这个问题帖子,虽然是去年的;虽然是提问者自己没有任何反馈,但是,这个V/F控制模式下的启动困难问题,确是一个普遍现象。作为MM430,风机泵类专用的变频器,更是有这类实际应用问题存在。
由此,此贴的关注度和访问点击量也不低呀。其实,V/F控制的重载启动操作,是有技巧的。特别是,楼主说,星角启动没问题,使用变频器起动不起来。这更说明,不可能的事呀,事实上,星角启动不如软启动,软启动不如变频启动。
操作技巧很简单,带载启动,需要将变频器的设定值先直接给到转速额定值80%以上,等电机转起来后再去将设定值置于需要的位置。很简单的操作技巧,即可解决问题。
用变频器启动带负载的电机,电流的冲击很小,基本是平滑的。比软起、更比星角启动柔顺的多哟。
搅拌机这种负载,就是重载启动。
我们物料搅拌就是干矿物粉+钠水玻璃(非常粘);工艺要求,每一种矿物类比例和水玻璃比例只能一次配置完成,满满一“搅拌锅”。
当搅拌均匀后,负载转矩反而轻了一些。
这种重载启动提高给定频率没啥用的。
很明显就是起动电流转矩不够,对于西门子变频器,要想提高转矩,就是要提高该频率下的电压。
使用MM430没啥问题。V/f控制模式,它同样有参数连续电压提升 P1310(默认50%),加速电压提升P1311(默认0)和启动电压提升P1312(默认0)。
只要这三个提升之和不超过P640即可。
防止电机过热,最好是电机强制风冷,若是轴端叶片自冷,就不要在中低频运行。
请填写推广理由: