恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-04-06 10:17:50
3楼
一但开始通讯,PLC红灯报错,诊断信息也是莫名其妙FB613 I/0读访问出错. 这个FB613是系统自动生成的Send_P2P.modbus块那边8281错误.
1200G2使用不了原先的modbus库,只能使用最新的V6.0版本.
这个问题新版的库引起的,还是1200G2硬件有问题,我看论坛里前段时间有朋友反应485 CB板似乎有问题,官方又有文档让升级固件的.但是我这个是最新26年4月份才拿到的.
有没有朋友指点下
弄清楚了.
不是硬件和固件的问题.
老版本的modbus库,Comm_load功能块,我一直放在Startup OB中调用,一直没问题.
这个新版的库不行,一定要在主OB内,可以用FirstScan触发激活一次.
很明显就是放在Startup OB内没有被执行,没有绑定硬件标识符,所以一直报这个故障.我其实一开始猜测过这个原因,但是被我直接否了毕竟从V11开始用的1200一直这么用,最后搞了3个小时没成功才不得已返回去测试下了一下.
希望给同样这个调用comm load的朋友提个醒吧.有时候版本更迭暗改的东西,也没个特别提醒,不知道就是不知道真的很抓狂.