这么大功率封装尺寸的PM240-2,如果共直流母线的话,需要直流端子电流降容。
虽然订货号是6sl3210-1PE33-7CL0的PM240-2,在 LO(低过载)模式下,其基本负载输出电流为 370 A,功率为 200 kW;在 HO(高过载)模式下,输出电流为 302 A,功率为 160 kW,但是它的直流母线端子电流被限制为130A,可以100%连续运行。这是官方技术文件规定的参数。见PM240-2安装手册相关章节。这里不赘述。
由此,对拖实验台上,采用两台封装尺寸FSG的PM240-2,共母线应用不合适。还是用S120的结构组成两电机的驱动装置共直流母线更靠谱。允许100%额定功率连续运行。
为什么PM240-2会对直流端子电流如此限制呢?官方给出的解释是,PM240-2是通用型电机驱动装置的产品定位。他只是用于通用的传动场合。对拖试验应用,属于非标应用场合,所以不支持这种100%的共直流母线应用。对于非标应用场合,要对标S120的控制系统结构。
此类有关PM240-2的直流端子共直流母线应用,在本栏目里有许多讨论。可以去看看,参考一下。
我的看法,官方不予推荐的应用,实际上也不是不可。需要自己做些工作。特别是中小功率PM240-2,比如:封装尺寸C以下的(含C),直流母线端子可以100%电机额定功率下连续运行,D-E尺寸的,要根据PM240-2给出的直流端子电流限制条件而100%连续运行。