根据传动比、电机转速和编码器的单圈分辨率,计算出来的需求是不能低于25kHz,需要考虑应对电机短时超速、编码器脉冲毛刺等工况,避免计数丢失。要选更大的比如50kHz。但是不能使用TM Timer DIDQ 10x24V,TM Timer 本质是高速定时器,不是专用的高速计数器,TM Timer 无法实现锁存功能,只能靠程序扫描,实时性和精度远不如 TM Count。