1、在电网允许范围内(变压器容量很大),可以直接起动。
2、从经济性方面考虑采用星三角。
3、自藕降压起动线路较为复杂,故障率较高,不推荐使用。
4、使用软起动器功能较强,但需考虑成本,另外起动结束一般建议旁路。
5、使用变频器也能满足要求,但一方面成本更高,另外需考虑EMC问题。