首先,要有个认知:走PN通讯的PZD速度给定,是按照百分比做。
既100%=16384(INT数据类型);这个100%=P1082的值(1500转;也是600米/分钟,也是10米/秒)。
按你的需要是一个非常慢的斜坡(180秒达到100%=16384),16384/180=增量 91/秒斜坡由PLC输出。
而G120的斜坡时间默认10秒;只要变频器的斜坡时间小于180秒就没问题。
若需要改变斜率,直接在PLC里改变即可。