用一个实际案例告诉你,必须要,我之前有个就地操作箱,单独供电,然后DI反馈时有时无,就是因为当时为了省事,DI只给了一个24V+到PLC,接不到信号,查出来两个24V+之间居然有十几伏电压,另一个焦化炉现场,有点像,DO信号问题,有点像,但不一样,原因是信号线太长24V到就地只剩17V导致DO时不时不工作