你的理解一点问题也没有。对拖电机测试,就是一个电动一个发电,如果是采用共直流母线,这样的工况,正好在共直流母线上消耗。这样对于两个电机的控制系统进线电源容量可以降低很多。很好的一种结构。
但是,在直流母线上流通的电流应该是两个装置加上电源的三方电流代数和。即流入等于流出。都要通过共直流母线的端子。所以,PM240-2对于FSG封装尺寸的装置,直流母线端子的限流指标,把这种共直流母线结构应用给否定了。
非要这么用?那就没有西家传动的保内服务了。
这种FSG型的大功率装机装柜型功率装置,还是换成S120的MM逆变模块为妥。