咨询一下各位:现场有同样的燃气炉总共5台,原本想着5台炉子的程序都是一样的。
清明节前刚刚调试完成,实际调试过程中,发现同样的组态配置,下载到第4台炉子PLC内,点火启动加热后,温度显示和仪表显示相差好几百度。最后把热电偶模块的组态配置,源参考温度一栏(修改成参数设置,50℃/122℉)。经过下载程序后,热电偶模块采集的温度和仪表显示的温度才基本一致(相差大概几度,可能是仪表精度问题)。查看资料说这个热电偶模块需上电半小时后才能正常显示温度,实际现场控制柜一直处于通电状态。
还有第5台炉子控制柜,PLC的组态内,热电偶模块的组态配置,源参考温度一栏(修改成参数设置,0℃/32℉)。经过下载程序后,热电偶模块采集的温度和仪表显示的温度才基本一致。
其中1-3号燃气炉的PLC的硬件组态都一致,热电偶模块的组态配置,源参考温度一栏(修改成内部)。经过下载程序后,经过加热阶段,热电偶模块采集的温度和仪表显示的温度基本一致。
现场1-4号炉子控制柜安装位置是排列一起,线缆通过高空桥架,走向各自的燃气退火炉,只有控制柜上面有公用部分桥架。
现场5号炉子控制柜在另外一侧安装,旁边有个电加热退火炉,也采用高空走桥架,与电炉分开走桥架线缆。
现场的信号线采用屏蔽线,热电偶线采用与热电偶分度值一样的补偿导线。
查看了PLC热电偶模块的资料,源参考温度可选内部参考和参数设置两个选项。内部参考是热电偶内部电路板有个温度探头。参数设置是给个固定的温度参考值。
仪表的接线和PLC热电偶模块传递接线,在热电偶端并在一起。
最早我全部选的是内部参考。但是经过现场加热测试,与外部仪表对比后,第4台和第5台PLC组态的热电偶参考温度需要设置成参数设置,才能和仪表显示温度一致。
我想咨询的是,为什么会出现5台PLC的组态不一样?