我遇到过,第一升级CB1241固件版本,目前1.0.2,第二不要使用firstscan去触发第一个master,建议用commload的完成位去触发,如果必须用就在FC块中调用master在用firstscan,再在OB1里面调用master的FC块中
毫无时序观念,
MASTER能够执行的前提是COMM_LOAD已经正确执行,也就是串口已经被正确初始化了,
这都是异步执行指令,明白什么是异步执行指令吗?
你还用同一个标志位去同时触发这两个指令?还实测报错,那可不就是错的!