回复:1200G2,485通讯故障

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21598
  • 精华

    408
  • 被关注

    1517

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-07 11:02:25

7楼

展开查看
以下是引用美式要加冰在2026-04-07 09:10:35的发言 >6楼

我遇到过,第一升级CB1241固件版本,目前1.0.2,第二不要使用firstscan去触发第一个master,建议用commload的完成位去触发,如果必须用就在FC块中调用master在用firstscan,再在OB1里面调用master的FC块中

毫无时序观念,

MASTER能够执行的前提是COMM_LOAD已经正确执行,也就是串口已经被正确初始化了,

这都是异步执行指令,明白什么是异步执行指令吗?

你还用同一个标志位去同时触发这两个指令?还实测报错,那可不就是错的!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download