楼主设计的拖动功率是多大呢? 160KW?


PM240貌似没有引出直流母线的正负极得段子,  我看手册上是R1、R2、F3三个单子, 没注意过F3是什么段子。 如果引出了正负极, 可以根据端子、铜排的规格判断一下容量是否满足要求; 如果没有引出, 自己从内部引出会造成外壳损坏不质保。 这个自己看着办了, 如果频繁使用, 省的电费很客观,改造也不是不可以。


总之, 如你所说,正负极直接连接即可。 只是可能要保留电阻, 因为减速时, 两个都是发电。