回复6楼信息。


我是这么看楼主的问题。想通过计算斜坡加减速时间,来计算物体行走的米数。这个方法不好。因为电机的起步停止加减速时间,主要是用于设定值动态变化过程,对驱动力的缓冲和平滑作用。而想要计算电机直线行走的距离,还是通过编码器读脉冲数来定位的。靠加减速时间来计算电机的直线行走距离不靠谱呀。


你不是用SMART来做这件事吗?电机轴上装个编码器,让SMART读编码器的脉冲数,计算电机行走的米数,驱动这边加减速斜坡时间根据需要可长可短。不是很好嘛?起步和停止刹车的斜率是可以由SMART来修改的。针对G120好像是P1138与P1139两个参数。用%来改变,根据物体惯性修正其斜坡时间的长短。


个见。仅供参考。