另外,S120 的 P2175 速度设定监视极限值设得太严,翻车机负载波动大,稍微超一点就判堵转,得从默认的 120% 调到 150%,再把 P2177 故障延时时间从 0.5s 改成 2s,给足波动缓冲。
真的心态炸裂,最后是先把 S120 恢复出厂设置,清空旧参数,重新输入电机铭牌,P0300=2改成矢量控制,P0304=380V、P0305=280A、P0307=160kW,P2000=25s,P2175=150%,P2177=2s,P971=1 存盘重启。