首先,确定你的供电系统是什么?IT还是TT。保护的成功与否在于你的地线是否按规范做到不大于规范要求值,2或4欧。

再者,先说结论,所谓的三相三线制,接剩余电流动作断路器(漏电断路器)是完全可以起到漏电保护的,前提如上。断路器是不做电压平衡检测的,只做电流检测。如三相严重不平衡时,也只是过流动作。

剩余电流动作断路器是做零序检测,即矢量和为零。

有一个应用上的注意事项,即零线不允许独立于零序电流动作断路器。

最后,电工的基础知识一定掌握,线电压与相电压的本质区别要掌握。电压等级要搞明白。