回复:移位指令,想用18位的移位

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2101
  • 精华

    44
  • 被关注

    364

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-10 10:28:37

15楼

1:做一个控制DWORD类型变量,初始值设为1。通过该变量.X0-X18 来控制 1-19号气缸
2:每次条件触发,执行一次循环左移
3:通过 ENCO    指令 得出当前哪个位是1(ENCO 是得出 一个DWORD内存,最低位的1 是在哪个位置上,但是,如果,一个内存中,只有一个位为1,那么这个指令是完全适配 你现在这个需求的)
4: 通过
ENCO   指令得出当前 1 在第19 时,下一次触发条件到达时,不移位,直接把控制变量再次设为1.