回复:西门子交换机聚合环网(MRP-I)掉站

hbttkj

  • 帖子

    1071
  • 精华

    26
  • 被关注

    292

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-10 19:57:30

7楼

楼主的4台X206-2G交换机是可以实现2个互联的MRP-I环,也就是说来实现耦合2个冗余的MRP环网。
1个做为MRP互联管理器MIM(比如左上),3个做为MRP互联客户端MIC。


其中与MRP互联管理器MIM,对应的备份链路的互联客户端MIC(比如左下),设置为Secondary Coupled MIC。
其中与MRP互联管理器MIM,在同一个环的的互联客户端MIC(比如右上),设置为Primary MIC。
与Primary MIC对应另外一个环互联客户端MIC(比如右下),设置为Primary Coupled MIC。

MRP互联允许重新组态时间通常小于200ms,4个互联设备配置为相同的互联ID(不能为0),按照制定的端口连接起来就可以了。


注意交换机设置页先将Spanning tree(生成树)功能禁用,这个与工业MRP和HRP是不兼容的,交换机供电采用的是双开关电源的冗余电源供电。