8楼
1,3相208v看起来像是专为大功率伺服配置的三相变压器转换出来的电压,也处在一般开关电源的输入电压范围内,用来接小功率开关电源也未尝不可。大功率的就不建议了,直接接市电220v。
2,市面上有纯3P的漏电保护器,但是较常用的是3P+N或者单相1P/2P+N的多,动作原理应该有点差别(3P检测的是3相平衡度,其余是检测对地电流差值。)
3,总开关可以用漏保,但是弊端是容易误动作导致整机断电。
原则上总开关漏保建议选择漏电动作电流可以调节的型号。
更好的方法是不装漏保,只用普通3P小型断路器或者塑壳断路器,确保设备接地可靠即可。